Om du har en "utökad" version av Webswitchen så skulle du kunna få till en sådan funktion genom att använda en återfjädrande brytare med två aktiva lägen och ett inaktivt. Du skulle då kunna koppla ena läget på brytaren till digital ingång 1 och i ett Auto Control Program ange att ingång 1 ska slå till reläet, det andra läget kopplar du till digital ingång 2 och i samma ACP så anger du att ingång 2 ska slå ifrån reläet. Genom att brytaren återfjädrar till ett läge där vare sig digital ingång 1 eller 2 är aktiva så kan du även slå till/från reläet manuellt från Appen, liksom se i vilket läge det är.