Hej Jens och välkommen hit till forumet!
Om man kan använda så många som 40 givare/relän beror på ett antal saker, som t.ex hur "reglerna" ser ut som krävs för att få det att fungera som du vill.
En WS kan ha upp till 25 stycken 1-wire-givare, 5 fasta relän och 25 stycken Nexa-brytare(trådlösa då förstås). En WS(extended/-2) kan dock bara styra upp till 20 separata relän/Nexa-brytare totalt genom funktionen Auto Control Programs.
Med funktionen Remote WS
http://www.webswitch.se/wp/?page_id=1020 kan upp till 4 "slav-WSar" kopplas till en "master". Från dessa kan vardera upp till 15 in/ut-gångar användas. Dessa in/ut-gångar kan då använda i bl.a. Auto Control Programs på mastern. Begränsningen på max 20 separata reläer för ACP gäller dock även i det fallet.
Så kruxet kan sägas vara ifall du från en och samma WS måste kunna hantera mer än 25 ingångar eller styra mer än 20 separata utgångar.
Hoppas det blev lite klarare! Fråga annars mer!