Har du "standard"-versionen av Webswitchen? Hur ser "1-wire devices"-sidan ut? Du verkar ha fyra entrådsenheter sparade nämligen. Klicka i så fall i "delete" på alla fyra på "1-wire devices"-sidan, klicka sen på Submit och sen på "Restart device." Efter det borde du ha en temp-sensor vardera på A och B(nummer 1 och 2 i listan), som i sin tur får relä 1 och 2 att funka som tänkt.
Då har jag antagit att du har en "standard"-modell och vill styra värme med relä 1 och kyla med relä 2. För som du nu har det så styrs relä ett från givaren Current Temp A(IN)" vars värde är minusgrader = då slås relä 1 till för att slå på värmen. För relä 2 så styrs det av givaren "Current Temp B(OUT)" som också är minusgrader, vilket får reläet att vara av då det inte är nog varmt för att aktivera kylning.