Hej och välkommen till Webswitch-användarnas exklusiva skara!
Det "teoretiska" maximala antalet 1-wire-givare(t.ex temp-givare) för bägge "bussarna" man kan ha är 25(alltså per Webswitch). Jag skriver "teoretiska" därför att i praktiken kan man råka ut för begränsningar som medför att det är färre än det som kan användas per buss/ Webswitch, t.ex lednings-längd och -dragning. Det har även betydelse om man matar givarna med separat matning eller om man kopplar dem så att de går på "parasit-matning". Separat matning är att rekommendera om man har långa ledningar och/eller många givare. Det är också att rekommendera att fördela givarna någorlunda jämnt på buss A och B.
Det finns ingen ljusmätare som i direkt motto kan mäta ljuset(hårdvarumässigt finns det iofs, men programmet stöder inte den funktionen). Det finns dock en "astroursfunktion" som räknar ut när solen går upp och ned som kan användas istället. Skulle det fungera i ditt fall? Eller måste den kunna ta hänsyn till om det är mulet/klart väder?
Givarna kopplas parallellt efter varann ja. I ditt fall med många givare så underlättar det nog om du kan koppla in så få som möjligt i sänder, helst en och en, för då kan du efterhanda skanna/leta efter nya givare och på så vis lättare identifiera vilken givare som är var.