Author Topic: Begränsningar  (Read 9514 times)

Greven

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 45
    • View Profile
    • Email
Begränsningar
« on: 2016-04-01, 14:06:32 »
Har just blivit med Webswitch och behöver känna av och styra hela min värmeanläggning samt belysning i huset. Har räknat ut att jag behöver ca. 20 reläer för styrning av cirkpumpar, fläktar, ventiler mm. Behöver dessutom minst 20 tempsensorer och några RH givare. Dessutom hade jag tänkt att styra belysning via Webswitchen, med då kan det behövas kanske 50 reläer ytterligare (25 output och 25 input för lysknappar). 1-wire ska ju klara detta. Men vad klarar Webswitchen egentligen?
Vad är det som begränsar?

Jan (Microbit)

  • Software Developer
  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1832
    • View Profile
    • Email
Re: Begränsningar
« Reply #1 on: 2016-04-01, 14:43:12 »
Vi har valt att sätta ett maxtak på totalt 25 st 1-wire-enheter. Ju fler de är ju mer för WSen att hantera resurs- och tidsmässigt. Dessutom gör det webbsidorna större efterhand och det finns ingen "PC-webbserver" i den så nånstans måste man sätta en gräns. Så dina behov är större än vad en enda WS kan hantera men de olika uppgifterna kanske kan fördelas på fler Webswitchar?
Always include type of hard/software and version when asking for support.

Greven

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 45
    • View Profile
    • Email
Re: Begränsningar
« Reply #2 on: 2016-04-01, 15:10:39 »
Hmm, säljer du Webswitchen billigt i 10 pack  ;)
Om jag förstår det rätt så kan man t.ex. hänga dit 2 RH sensorer, 8 reläer och 15 tempsensorer på 1-wire nätet =25 enheter. OK?
Dessutom har man de 5 inbyggda reläerna också. Fattar jag det rätt då?
Hur är det med Nexa prylar. Har en uppsjö sådana. Räknas de separat?

Jan (Microbit)

  • Software Developer
  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1832
    • View Profile
    • Email
Re: Begränsningar
« Reply #3 on: 2016-04-01, 15:23:24 »
Såklart finns det nån form av mängdrabatt, hehe! Det är dock inte mitt bord så att säga så måste kollas upp om det skulle vara aktuellt med fler  :)

Ja, det blir 25 st 1-wire-enheter. En brasklapp dock för att varje installations kabeldragningar är olika så om det går rent "elektriskt" måste testas.

Och ja igen, de 5 inbyggda reläerna tillkommer dessutom.

Nexa räknas separat så de ger ytterligare möjligheter.
Always include type of hard/software and version when asking for support.

Greven

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 45
    • View Profile
    • Email
Re: Begränsningar
« Reply #4 on: 2016-04-01, 15:37:13 »
Ok, då kanske det räcker med ett 5 pack  ::)