Remote Rig
»
Webswitch 1216H Support på svenska
»
Allmänt diskussionsforum
»
Problem med mail från monitoring-funktionen
« previous
next »
Print
Pages: [
1
]
Author
Topic: Problem med mail från monitoring-funktionen (Read 12031 times)
kampen
Newbie
Posts: 15
Problem med mail från monitoring-funktionen
«
on:
2015-01-14, 15:49:27 »
Hej!
Jag får larm- och resetmail från monitoring-funktionen i webswitchen, men mailen saknar innehåll. Enligt vad jag förstått så ska den text som står under "Additional text" stå i mailets textfält, men där står inget.
Tacksam för hjälp.
mvh
kampen
Logged
Jan (Microbit)
Software Developer
Administrator
Hero Member
Posts: 1832
Re: Problem med mail från monitoring-funktionen
«
Reply #1 on:
2015-01-14, 17:15:51 »
Vad har du för programversion i Webswitchen?
Logged
Always include type of hard/software and version when asking for support.
kampen
Newbie
Posts: 15
Re: Problem med mail från monitoring-funktionen
«
Reply #2 on:
2015-01-14, 20:50:26 »
Home extended 4.5
S/N 2432
Boot loader 1.10
Logged
Jan (Microbit)
Software Developer
Administrator
Hero Member
Posts: 1832
Re: Problem med mail från monitoring-funktionen
«
Reply #3 on:
2015-01-15, 08:33:25 »
Drog mig till minnes att i en ännu inte släppt programversion till WSen så finns en fix mot det problemet
Jag mailar den åt dig så kan du testa om det fixar till det.
Logged
Always include type of hard/software and version when asking for support.
kampen
Newbie
Posts: 15
Re: Problem med mail från monitoring-funktionen
«
Reply #4 on:
2015-01-15, 20:15:37 »
Mailen funkar nu. Tack för hjälpen!
Logged
Jan (Microbit)
Software Developer
Administrator
Hero Member
Posts: 1832
Re: Problem med mail från monitoring-funktionen
«
Reply #5 on:
2015-01-15, 20:19:53 »
Quote from: kampen on 2015-01-15, 20:15:37
Mailen funkar nu. Tack för hjälpen!
Finemang! Och tack själv!
Logged
Always include type of hard/software and version when asking for support.
Print