Jag försöker styra elvärmen i sommarstugan med en WS 1216H Home Extended.

Under <Advanced settings> har jag valt <Function Type Heating/Cooling control, cycle>.
Under <Temp/RH/Termo> har jag satt <Relay 1 on below temp 12> och <Relay 2 on above 20> (som jag inte använder).

Men oavsett hur kallt det är ute fastnar temperaturen i huset på 16 grader.

Firmware v4.117

Vad gör jag för fel?
« Last Edit: 2024-10-09, 19:36:33 by SM5PHU »

SM5PHU

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 44
    • View Profile
Re: Heating/Cooling control, cycle
« Reply #1 on: 2024-10-12, 09:53:04 »
v4.117 verkar inte riktigt frisk. Efter att jag ställde tillbaka till <Manual relay and temp reading> fick jag ett kryptiskt felmeddelande och sedan tappade jag kontakten helt.

Efter att jag backade till v4.115 ser det ut att reglera mot rätt börvärde.